如今許多建筑施工都是應用到鋼結構,伴隨著應用范疇的不斷發展,在各個領域也顯露出來了不一樣的難題。合理并快速處理這種難題的前提條件是必須大家對鋼結構安裝出現難題的緣故可以簡易分辨,在資金投入工程施工時標準的操作也是很重要的。對于在此小編梳理了一部分常出現的難題及解決方案期待可以協助到你。
鋼結構工程施工工程施工全過程中的一部分難題及解決方案
1、構件的生產制造制做難題
門式鋼架常用的零件太薄,薄能用到4mm。多金屬薄板的開料應取裁切方法而防止用數控火焰切割。由于用數控火焰切割會使板材邊緣造成挺大的波浪紋變形?,F(xiàn)階段H型鋼的電焊焊接大部分生產廠家均選用埋弧自動焊機或全自動焊。假如操縱不太好宜產生電焊焊接變形,使構件彎折或歪曲。
2、柱腳安裝難題
(1)埋件(錨栓)難題狀況:總體或合理布局偏位;設計標高不正確;絲扣未采用保障措施。立即導致鋼梁底版螺栓孔不對合,導致絲扣長短不足。
對策:鋼結構安裝企業協作土建工程企業一起進行埋件工作中,混泥土澆筑以前。須核查有關規格及固定不動堅固。
(2)錨栓不豎直狀況:框架柱柱腳掌平整度差,錨栓不豎直,基礎工程施工后預埋件錨栓水準偏差偏大。柱頭安裝后沒有一條平行線上,歪七扭八,使房子外型很太丑,給鋼梁安裝產生偏差,構造支承遭受危害,不符工程施工施工驗收規范規定。
對策:錨栓安裝應堅持不懈先將底版用下邊調節螺栓校正,再換無收攏水泥砂漿二次灌漿填實,海外此方法工程施工。因此錨栓工程施工時,可選用出建筑鋼筋或是角鐵等固定不動錨栓。焊好籠狀,健全支撐點,或采用別的一些合理對策,防止灌溉基本混泥土時錨栓移一位。
(3)錨栓聯接難題狀況:柱腳錨栓未扭緊,墊塊未與底版電焊焊接;一部分未露2~三個絲扣的錨栓。
對策:應采用電焊焊接錨索與螺絲帽;在有機化學錨栓外界,應加厚型防火材料與隔熱保溫解決,防止起火時危害鋼筋錨固特性;需補測基本沉降觀測材料。
3、聯接難題
(1)高強度螺栓聯接
?。?)螺栓武器裝備面不符合規定,導致螺栓不太好安裝,或是螺栓擰緊的水平不符設計方案規定。
根本原因:
?、俦韺佑需F銹、油漬等殘渣,螺栓孔璧有毛邊、焊疤等。
?、诼菟ò惭b面雖經解決仍有缺陷。
解決方案:
?、俑邚姸嚷菟ū韺予F銹、油漬及其螺栓孔璧問題,應逐一清除整潔。應用前需經防銹處理解決,使組裝用的螺栓,不可在宣布組裝時應用。螺栓應由專職人員存放和派發。
?、诮鉀Q裝配線面應充分考慮工程施工安裝次序,避免反復開展,并盡可能在起吊以前解決。
2)螺栓絲扣損害,擠出機螺桿不可以隨意旋緊螺帽,危害螺栓的裝配線。
根本原因:絲扣比較嚴重生銹。
解決方案:
①應用前螺栓應開展選擇,清理防銹處理后作預配。
?、诮z扣損害的螺栓不可以做臨時性螺栓應用,禁止強制打入絲孔。
③事先選裝的螺栓部件應按套儲放,應用時不可交換。
?。?)當場焊縫狀況:品質無法確保;設計方案規定全焊透的一、二級焊縫未選用超聲探傷儀;樓板承重梁與柱未施焊;未選用引弧板施焊。
解決方案:鋼架結構焊接前,對焊絲的合格證書開展查驗,按設計方案規定采用焊含條,按使用說明和安全操作規程規定應用焊絲,焊縫表層不可有裂痕、焊疤,一、二級焊縫不可有出氣孔、焊瘤、弧坑裂痕,焊縫不可有錯口、未焊透等缺點,一、二級焊縫按要求開展無損檢測技術,在要求的焊縫及位置要查驗電焊工的防偽標志。不過關的焊縫不可自行處理,定下改動加工工藝后再解決,同一位置的焊縫維修頻次不適合超出2次。
4、構件的變形難題
(1)構件在運送時產生變形,出現死彎或緩彎,導致構件沒法開展安裝。
根本原因:
1)構件制做時易電焊焊接造成的變形,一般展現緩彎。
2)構件待運時,支墊點不科學,如左右墊木不豎直等或堆積場所產生地面沉降,使構件造成死彎或緩變形。
3)構件運送因其撞擊而造成變形,一般展現死彎。
防范措施:
1)構件制做時,選用減少電焊焊接變形的對策。
2)拼裝電焊焊接中,選用反向變形等對策,拼裝次序應聽從電焊焊接次序,應用拼裝模套,設定充足多的支撐架,避免變形。
3)待運及運送中,留意墊點的合理流動。
解決方案:
1)構件死彎變形,一般選用機械設備矯正法整治。即用液壓千斤頂或別的專用工具糾正或加上氧乙炔火苗烤后糾正。
2)構造產生緩彎變形時,采用氧乙炔火苗加溫糾正。
(2)鋼柱構件組裝后總長歪曲超出控制值,導致鋼柱的安裝品質欠佳。
根本原因:
1)拼湊加工工藝不科學。
2)組裝連接點規格不符設計方案規定。
解決方案:
1)組裝構件要設組裝操作臺,列入焊時要將構件底邊地面找平,避免漲縮。組裝操作臺應各支撐點水準,裝焊時要避免出現電焊焊接變形。尤其是梁段或梯道的拼裝,要在精準定位焊后調節變形,留意連接點規格要合乎設計方案,不然易導致構件歪曲。
2)本身剛度較弱的構件,翻盤焊接前要開展結構加固,構件翻盤后也應開展地面找平,不然構件焊后沒法糾正。
3)構件起拱,標值必須>或是<設計方案標值。構件起拱標值鐘頭,安裝大梁下?;起拱標值大時,易造成擠面設計標高超標準。
自然上邊的內容僅僅我們在具體工程施工時碰到的一部分難題,也有許多 即時狀況網編在這里也不一一為大家過多闡釋。大家如果有一些不清楚的事兒或者出現別的狀況有有需求的話還可以與大家聯絡喔!